jian731019
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jian731019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 10:58
请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21558 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-05-01
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-27 19:30
    引用
    引用第51楼何超于2009-06-21 10:54发表的  :
    PLC出现的故障多,有时候不能用理论指导,我上次就发现一个PLC(PLC是FX2N-64MR)显示程序灯报警,大家都认为程序丢失了,查到最后是输入接地,普通输入接地,只能是短路的输入点亮,不会有这样的结果,我试了几个好的PLC,也是短路的点亮,没造成什么故障,发生故障的PLC输入点接地就出现上面的报警,你经验看来很少,FX系列都搞不定,还能搞什么,不要对大家发牢骚,大家给你理论,你去理解,天赋不高,理解就差了,哈哈。

    看来这位高手经验多呀,请问一下,我曾经也遇到一台FX2N-64MR的,也是出现程序灯报警现象,输出全部关断了,我把电源断掉又重新上电,故障消除,运行正常,请解释一下这是什么原因?谢谢!