 <description><![CDATA[[quote]引用第51楼何超于2009-06-21 10:54发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC出现的故障多，有时候不能用理论指导，我上次就发现一个PLC（PLC是FX2N-64MR）显示程序灯报警，大家都认为程序丢失了，查到最后是输入接地，普通输入接地，只能是短路的输入点亮，不会有这样的结果，我试了几个好的PLC，也是短路的点亮，没造成什么故障， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#560981.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2009 11:30:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在设备运行久了，有的传感谢器输入到PLC的信号是有问题的，（如温度，压力）
所导致PLC出现程序错误，乱码的情况也是有的，
可以查一下外部输入信号是不是有不正常的信号输入


这我碰到过这样的情况不知道对你是否有用？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#560036.html]]></link>
 <author><![CDATA[tybin1984]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2009 07:46:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[强帖关注中。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#559787.html]]></link>
 <author><![CDATA[chabeiyuwo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2009 01:54:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习，继续~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#559623.html]]></link>
 <author><![CDATA[283276325]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2009 16:34:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这几天,没有人回答.看来楼主只能按上面说的一一排查了.几年以前我搞过三菱A3A 系列(旧设备十几台),有点忘了,模糊记得应该在写程序时把开关切到STOP 位置.(上次我回答还是可以按提示写入的.另一种方法.)再写入程序,(必须先编译按F4).没有注意(碰到)楼主说的一些问题,如果 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#559562.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2009 14:28:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC出现的故障多，有时候不能用理论指导，我上次就发现一个PLC（PLC是FX2N-64MR）显示程序灯报警，大家都认为程序丢失了，查到最后是输入接地，普通输入接地，只能是短路的输入点亮，不会有这样的结果，我试了几个好的PLC，也是短路的点亮，没造成什么故障，发生故障的PLC输入点接地就出现上面的报警，你经验看来很少，FX ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#555853.html]]></link>
 <author><![CDATA[何超]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2009 02:54:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了上面的故障现象,我认为只能寻找三菱公司技术人员,拿过去请他们分析(排查)故障的板子.问题是否出在那里了.再回来诊断问题的原因吧.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#554644.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 11:06:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[光看楼主上传的图片看象是第三个扩展模块和PLC通讯异常造成的,
可是不应该有4台设备都出现这一样的故障,
还是建议楼主分析一下有故障的设备和正常设备有什么区别,有故障的设备有没有什么共同点,
还有就是把故障时的出错代码,多保存几个, 看看有没有什么规律,
再就是联系下供因商,设备的制造商,不能立刻解决问题也能缓解下 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#554382.html]]></link>
 <author><![CDATA[天空流星]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 06:53:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第47楼YMMFA于2009-06-19 10:52发表的&nbsp;&nbsp;:
以我的经验，FX2N原装新货，在环境不是太恶劣的情况下，可正常工作三年
换了电池后还能用三年，新三年，旧三年，修修补补还能用三年！
楼主出现了批量故障，应该是相同或者相近原因造成的
请注意以下情况：
1，周围是否有什么设备，可能产生较强干扰的
.... ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#554220.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 03:16:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以我的经验，FX2N原装新货，在环境不是太恶劣的情况下，可正常工作三年
换了电池后还能用三年，新三年，旧三年，修修补补还能用三年！
楼主出现了批量故障，应该是相同或者相近原因造成的
请注意以下情况：
1，周围是否有什么设备，可能产生较强干扰的
2，灰尘是不是很多？
3，电压是否不稳定？
4，PLC是否连接了不稳定的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#554198.html]]></link>
 <author><![CDATA[YMMFA]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 02:52:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没戏了!
用新的PLC的主板换上能正常的话，那只能优化程序了！
其它二块板也可单独换上，作个排查。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#554175.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 02:31:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏住呼吸,一下看到第5页,没有了.真的想继续看下去!
我的强力建议是楼主是否优化一下程序,有时会达到想不到的效果.上面一般常识大家都想到了.楼主可以肯定也尝试过的.
本人从业数年,坚信PLC可靠性是比较高的!(指性能方面).请楼主换一种方式思考问题!(至今想不通的问题,站上尔而也有几贴).
继续关注此贴.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#554111.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 01:10:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第39楼king125于2009-06-18 10:44发表的&nbsp;&nbsp;:
问一下楼主 你的K2扩展, 就是第三个扩展模块是1PG吗
出错的时候 M554 M564 动作了吗?
建议出错时检查下那个模块的电压
[/quote]
是的，扩展模块都是1PG，总共3块，假如是这3块存在问题，那么更换PLC是无济于事的，为什么更换PLC后正常了呢？


通讯问题， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#554079.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 00:03:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第37楼daizhi于2009-06-17 17:35发表的&nbsp;&nbsp;:
“是每台都有，但是把这东西去掉，PLC仍旧出错”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这时故障已发生，需清除。
“这东西只是个程序备份，可有可无的”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多加一个就多一个的成本！不会像你想的那简单。出故障后，将FX-EEPROM去掉 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#554076.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 23:50:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都是高手，学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#553638.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuqix]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 08:34:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这贴子不错，有点意思！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#553637.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 08:33:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是搞电子这一行的？
先好好检查一下程序，有些参数对系统是有影响的，从这些情况来看，问题很有可能跟模块有关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#553583.html]]></link>
 <author><![CDATA[langman]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 07:43:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问一下楼主 你的K2扩展, 就是第三个扩展模块是1PG吗
出错的时候 M554 M564 动作了吗?
建议出错时检查下那个模块的电压]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#553392.html]]></link>
 <author><![CDATA[天空流星]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 02:44:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主的整个PLC配置情况是什么样的？能否给出详细的清单？PLC的通讯设置是什么意思呢？

 [attachment=24496]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#553204.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 15:50:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“是每台都有，但是把这东西去掉，PLC仍旧出错”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这时故障已发生，需清除。
“这东西只是个程序备份，可有可无的”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多加一个就多一个的成本！不会像你想的那简单。出故障后，将FX-EEPROM去掉，将程序灌进PLC，这时估计会正常，你可试试，并告知结果。
&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552876.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 09:35:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[恩，找到了EEPROM的读写寿命是10000次，但是这个东西拿掉以后，就是直接读写内部RAM的数据区了。
内部RAM 应该没有寿命限制吧，但是仍旧出错啊。

而我理解，FROM/TO指令和读写RAM应该有所不同，如果这也算读写的话，那么每秒都读写数据的程序是非常多的（在我们的车间也不在少数），都以寿命10000次计算，用不了多久就会 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552866.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 09:25:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是每台都有，但是把这东西去掉，PLC仍旧出错，这东西只是个程序备份，可有可无的。假如不使用这个东西，他就会读内部RAM，仍旧对内部缓存有损害？

FROM/TO指令对缓存有害么？有次数限制？你说的手册是编程手册还是操作手册？我手头上有FX2N写列可编程控制器使用手册，没有找到你说的这个论断啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552850.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 09:04:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还没回我的问题！另外，FX-EEPROM-8是不是每台都有？
根据以上的情况，个人分系关键可能是6708的故障，与我的猜测有点吻合，FROM/TO对缓存是有损害的，这个是有次数限制，可从手册上查的到！

依程序看，每个周期都写一次，估计也会死的快！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552765.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 07:41:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[图没传上去，再传一次

 [attachment=24471]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552748.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 07:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[出错时候的截图]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552746.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 07:15:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天在办公室试验（没有任何外部设备），PLC开始运行正常，几个小时候之后突然出错，错误有4个，分别是IO错误，硬件错误，链接错误，运算错误，图在附件，程序也在附件，可能大家都没碰到过，有兴趣的朋友看看吧。

4台PLC都是这个症状。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552741.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 07:11:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有点意思！
这个FX-EEPROM-8是新的吗?能不能看到故障代码？如果可以，请将程序传上来看看！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552615.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 03:34:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最新情况，加上线性滤波器后对PLC工作无改善，常出错的一台PLC还是常出错，不能正常工作。

另外，发现，FX-EEPROM-8这个东西插在PLC上面的时候，PLC完全不能运行，反复开启都不行。拔掉以后，关电复位，PLC有时能开启并正常运行一个阶段，但是仍旧是常出错。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552549.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 01:57:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回楼上。
我也怀疑是质量问题，但是这些设备是在日本国内组装的，难道他们也能买到假货？如果是返修品，问题应该是多种多样的，为什么问题一样呢？

非常疑惑。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552528.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian731019]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 01:42:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第24楼jian731019于2009-06-17 07:52发表的&nbsp;&nbsp;:

保护地接的很好，所有的应接地的器件都接了，日本人做设备很仔细，他的接地是一个铜条，上面一排螺孔，然后一排地线。打开电控柜就清楚的看到。

整个车间的地线接的也很好，因为涉及到安全问题，不太敢马虎。
[/quote]
不要光看你控制柜的或者车间的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38940#552526.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 01:41:59 +0000]]></pubdate>