控制三相电机,需要平凡的启动. 几秒停几秒开 电流大约在十几安培
用什么样的接触器好
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-23 13:25
最好能选大一档
dldlxyl
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dldlxyl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-23 21:00
最好选型大两个型号
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8942 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-08
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-24 00:52
最好选择无触点半导体启动器。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
chzy_114
级别: 论坛先锋

精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2007-04-22
最后登录: 2022-03-17
查看chzy_114的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-24 08:58
按电机的起动电流1.5倍
qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-24 09:22
平凡起停对触头是一种考验,建议选择牌子好的如ABB、施耐德、天水等
额定电流选择看你电机带的是什么负载,是否带负载启动作相应调整
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-24 11:19
十几安的电流频繁启动?启动/停止都只有几秒的时间
我觉得你只有烧电机的机会了,不会有运转的可能,大方的估计,启动9秒,停止9秒吧,这样周而复始的工作的话,不会有好的结果
--------不要被机械工程师牵着鼻子走,搞控制的人所必须要在机械设计的过程中有预见地配合机械设计工程师,这是非常重要的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jiouling) 鼓励一下!
    刘向阳
    只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 982 分
    在线时间: 87(小时)
    注册时间: 2008-11-21
    最后登录: 2021-09-03
    查看刘向阳的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-05-24 20:16
    机械设计有问题吧????
    雪花飘飘
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6787 分
    在线时间: 3542(小时)
    注册时间: 2007-09-03
    最后登录: 2024-05-10
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-05-24 21:38
    电机功率应该在11KW左右吧。
    这样频繁起停电机不是好的方法。
    如果机械方面无法做改动的话建议使用接触器电流比工作电流大两倍或者使用固态继电器试试。
    如果机械方面可以改动的话在电机与负载之间加一离合器。
    本人使用过5.5KW的电机(进口)工作方式:正转2秒——反转2秒——停止大约10秒左右,循环工作方式。
    用的是富士交流接触器电流加大2倍。
    湘茶
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看湘茶的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-05-26 16:21
    最好用固态继电器
    huxupin
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    注册时间: 2009-03-22
    最后登录: 2023-10-31
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-05-26 21:35
    你可以利用液压马达来解决这个问题,由电机带动油泵经过电磁阀去控制液压马达,即可不用频繁启动电机,又可以频繁控制输出的启动和停止
    happyzq008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 27572 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2008-06-23
    最后登录: 2023-10-17
    查看happyzq008的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-05-26 21:56
    频繁启动,长时间工作,带大电机,接触器没烧,电机也要烧了
    • «