楼主  发表于: 2009-05-14 21:21
无意中发现,s7-200 传送指令MOV_W 传送数据的时候,不能把数据传送到连续的字里面(例如VW1,VW2)以下是我的测试程序
  LD     SM0.0
MOVW   1, VW1
MOVW   1, VW2


LDW=   VW1, 1
=      Q0.0


LDW=   VW2 1
=      Q0.2


这个程序我在CPU226上测试过,结果Q0.2动作,但是Q0.1不动作,但是换成不连续的字的时候,例如(VW0和VW2或者VW1和VW3)结果两个输出都能动作!

一直想不通这是为什么?求教!!谢谢!!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-14 23:53
没错,地址重叠:
PLC中的地址排列不论MB,还是IB,QB,VB,其地址增量是1
MW,IW,VW其地址增量是2
VD,MD等增量是4
也就是PLC中,只有字节是连续的地址空间,同样的空间还用来存放字或双字,比如
比如程序中使用了VD100, 也就包含使用了:vb100--vb103四个字节 或者VW100和VW102
VW100 包含 VB100 和VB101.
如果使用连续的VD地址空间,应该是 VD100,VD104 VD108,VD112..............增量是4