 <description><![CDATA[谢谢楼上几位，根据几位的解答，我测试了一下，事实也确实是这样的，

VW 0 里面包含了 VB0 和VB1 两个字节，VW1里面包含了 VB1和VB2 两个字节，所以连续的字

地址是重叠的，所以不能传送正确的数据！！&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

[s:28]&nbsp;&nbsp; 奇怪的西门子！！好像日系PLC就没有这个问题！呵呵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37159#520124.html]]></link>
 <author><![CDATA[34272999]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2009 14:36:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没错，地址重叠：
PLC中的地址排列不论MB，还是IB,QB,VB，其地址增量是1
MW,IW,VW其地址增量是2
VD,MD等增量是4
也就是PLC中，只有字节是连续的地址空间，同样的空间还用来存放字或双字，比如
比如程序中使用了VD100, 也就包含使用了：vb100--vb103四个字节 或者VW100和VW102
VW100 包含 VB100 和VB101.
如果使用连续的VD ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37159#519215.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2009 15:53:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改为这样就可以了
LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SM0.0 
MOVW&nbsp;&nbsp; 1, VW1 
MOVW&nbsp;&nbsp; 1, VW2 

LDW=&nbsp;&nbsp; VB2, 1 
=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q0.0 

LDW=&nbsp;&nbsp; VB3 1 
=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q0.2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37159#519119.html]]></link>
 <author><![CDATA[flin124]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2009 14:28:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说的是.就是前段时间我在站上发的程序,S7_200和TP177A例子,写的时侯没有发现地址重叠了,在现场调试时才发现的.不但要多看相关书籍,现场还要有一定的经验累积.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37159#519112.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2009 14:23:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从理论上来说，VW1包括，VB1和VB2，而VW2包括VB2，VB3，因此，当你使用LDW的时候，造成了地址重叠。

请注意，仅仅是理论上来讲，实际在常规应用中，一般字的存储空间地址符号以偶数开始，如VW0，VW2，VW4。

因此，如果你使用VW0和VW2，是没有问题的，因为地址没有重叠。