我现在做一个项目 程序都已经做好 现在着急调试 但是却一直通讯不上。
显示的是02:FE报警。通讯线的问题已经排除掉,应该问题出现在参数设置上,现将设置参数贴给大家看,希望高手帮我,五一全天在线等候,我QQ137028540 拜谢!
PBIII中设置:
FX2(LINK)协议
RS422四线
数据长度7
停止位2
偶校验
波特率:9600
控制方式:ER
PLC侧设置:
通道1
无协议通讯
数据长度7
停止位2
偶校验
波特率9600
H/W:RS485
选择和校验
控制方式选:格式四
PROFACE的技术支持说这样的设置没什么问题,但还是一直出现通讯不上的报警,五一当天我会上线路,求助中
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-01 11:40
问题 已经解决 是我的编程软件的问题 参数不能完全下载进去 最后用的是程序指定 很兴奋 成功了