kayling888
技术的提高在于真诚交流!QQ493971382
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 395 点
下载积分: 850 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2024-03-01
查看kayling888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-27 10:32
[upload=2]           本人现遇到一新情况,请各位对西门子变频器熟的大侠能指点下!!
     情况如下:
    
     MM430一台,7.5HP
         使用时间不详,但不会过5年,现使用方式,是端子控制。频率大小为模拟量0-10V控制。
     现在出现的情况如下,更换到新的电箱,用屏控制制。接线图如下:

现在已能控制,也能在屏上调速,但是不能持久,过不了多长时间就自动降速,请问这是什么原因?
zz680217
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2008-12-03
最后登录: 2024-05-07
查看zz680217的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-27 17:23
看了你的联线应该没什么问题,问题是你是不是正确设置了参数,还有你用电位器是不是符合标准。
flin124
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 313 点
下载积分: 778 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2024-03-29
查看flin124的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-28 08:34
可以将设参数全部复位
然后重新设置
tw770902
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tw770902的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-17 10:11
既然是电位器调节,那输入电流方式0-10V ,变频器电压,电流选择AIN1和AIN2应该在OFF的位置,你的好像在ON位置,ON是4-20ma,
stane88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 113 点
下载积分: 516 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2009-11-10
最后登录: 2022-10-14
查看stane88的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-08 15:16
ON应该是0~20ma