pk2008kv
一杯清茶
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2088 分
在线时间: 914(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-05-01
查看pk2008kv的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-16 22:30
泊来一台omron c200HS旧货.通电发现不能用.详查可能是(别人有通电试,110V短接片没去掉.)烧毁电源.请工控的朋友给小弟出出主意.帮帮,故障在哪?能修复吗?
zhy312500
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2008-03-13
最后登录: 2016-03-05
查看zhy312500的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-17 07:59
建议你自己打开维修,也可以寄给我修理,由于是日本原装,不能保证一定能修好的,(主要关键元器件难采购),联系地址:浙江新昌县章家山新村一栋2号,传真:057586501835,QQ:418294717,手机:13967587642,邮箱:zhy312500@yahoo.com.cn
pk2008kv
一杯清茶
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2088 分
在线时间: 914(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-05-01
查看pk2008kv的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-19 23:51
谢谢热心.我己修好.把损坏的元件公布:一个桥堆和一个RY24的稳压管.
tlq302
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 488 个
工控威望: 547 点
下载积分: 6247 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2008-08-08
最后登录: 2024-05-04
查看tlq302的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-27 15:09
不错吗。