楼主  发表于: 2009-03-21 21:32
今天碰到了一件奇怪的事,浆纱机的卷取电机不转,到变频器处检查一看,变频器已运行,频率指令已经加上,但变频器就是没有输出频率,更奇怪的是还有输出电流。屏蔽掉PG卡{旋转编码器},电机就运转正常。请问到底那里有毛病,谢谢!我怀疑有可能是PG卡坏了。
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
hewx
学海无涯!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 3714 点
下载积分: 4793 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2008-12-30
最后登录: 2024-02-05
查看hewx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-21 22:07
电流值显示正常吗?多小安
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 725 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2023-08-14
查看f118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-22 10:27
电流为22A,37KW的变频器,按说正常