楼主  发表于: 2009-03-17 09:25
我用FX0S的PLC直接输出110V的交流接触器.但使用不到两个月.接触器烧了几次了.
接触器是那种带座子的,直接插进去就行那种。
使用时电弧比较大,但加了灭弧器,好像作用不大。
兄弟们有什么好方法解决。
jingqianshan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-17 16:18
你看好了,你用的是继电器还是接触器,烧触头与PLC无关,是接触器选小了,负载是多大的?5楼说的对,一般带插的是继电器,不是接触器