fayahui
做人要厚道,做事要诡道
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间: 2008-06-13
最后登录: 2016-12-21
查看fayahui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-12 09:53
砖机主机是S7-200CN和KTP-178触摸屏,堆高机是FX1S-30MR,,现在发现开机送电零线带电,不开就没有零线带电的现象,请问是PLC的电源还是比例阀放大器让它的零线带电呀?
ljl5130
中国工控!雄起!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 468 个
工控威望: 484 点
下载积分: 2260 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2024-01-18
查看ljl5130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-12 11:22
零线地线一定分开,地线可靠接地。
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间: 2008-06-13
最后登录: 2016-12-21
查看fayahui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-12 12:39
没有地线哦
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-05-06
查看iujfang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-25 22:40
是不是零线开路了