夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-03-08
查看夏杏银的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-09 15:38
采集电机电压、电流、功率以及出风口温度,用A/D模块转换,在触摸屏上显示。
要怎么做呢?
是否可以发个程序样例
电机是交流220的。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-03-27
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-09 21:42
关键是信号的采集。如果一定要用A/D模块,电机电压、电流、功率以及出风口温度都需变换为4-20ma或0-10v的信号。是什麽电机,有控制器吗?如果有控制器可以考虑从控制器采集信号。具体4-20ma或0-10v的信号如何变换为PLC的0-4000的D值看看使用手册,很详细,也有程序例子,不会难。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    夏杏银
    快乐自动化
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 1499 分
    在线时间: 84(小时)
    注册时间: 2008-04-27
    最后登录: 2024-03-08
    查看夏杏银的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-03-10 16:52
    谢谢。我再去研究下
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1222 个
    工控威望: 6797 点
    下载积分: 8930 分
    在线时间: 335(小时)
    注册时间: 2008-05-17
    最后登录: 2024-04-25
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-03-12 15:29
    可以做到,但是电压电流要有合适的变送器,详细的可与:QQ:397048686 T :13660123197老王联系
    (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    zhangshichao
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zhangshichao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-03-12 15:48
    4-20MA(0-10V)〈------〉对应 0---200A  电流 〈------〉0-4000,如果是低精度
    就是这个中转的换算。触摸屏中的现实就可以用个D100什么的就可以了,本论坛就有这样的帖子,楼主好好找找吧。
    xin418513387
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 965 分
    在线时间: 260(小时)
    注册时间: 2007-06-14
    最后登录: 2023-07-10
    查看xin418513387的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-03-13 17:00
    我可以帮你哦!QQ418513387
    夏杏银
    快乐自动化
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 1499 分
    在线时间: 84(小时)
    注册时间: 2008-04-27
    最后登录: 2024-03-08
    查看夏杏银的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-03-16 13:47
    谢谢各位大侠了!