小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-27 20:00
台达的DVP10SX11R的PLC和一个温度变送器(4-20mA)做一个温度控制程序,那么PLC上自带的输入模拟量也要选择4-20mA吗?要怎样做啊,有拨码开关选择吗?还是只要接线时接成电流型输入的就可以了?
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1119(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-06-14
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-27 20:48
4-20mA温度变送器是控制scr吧,程序没什么特别的,只是温度变送器输出的是4-20mA
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 热心助人!
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1390 个
    工控威望: 1493 点
    下载积分: 13236 分
    在线时间: 2192(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-06-11
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-02-27 21:04
    4-20MA的温度变送器连到DVPSC11R自带的模拟量上,输入信号4-20mA,你的意思是选择电流输入信号时,只要接线时PLC上接成电流的行了,选择电压输入信号时,只要接线时PLC上接成电压的行了?程序上不用对应好?另外模拟量输出时,变频器用4-20mA时,数据就要对应好了,4mA对应400,20mA对应2000了。
    chenlf
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 1119(小时)
    注册时间: 2007-07-04
    最后登录: 2024-06-14
    查看chenlf的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-02-27 21:24
    DVPSC11R有自带的模拟量?没弄懂你的意思.
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1390 个
    工控威望: 1493 点
    下载积分: 13236 分
    在线时间: 2192(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-06-11
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-02-27 21:27
    我弄错了,是DVP10SX11R
    chenlf
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 1119(小时)
    注册时间: 2007-07-04
    最后登录: 2024-06-14
    查看chenlf的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-02-27 21:42
    引用
    引用第2楼小蜜蜂于2009-02-27 21:04发表的  :
    6楼  发表于: 2009-02-27 21:46
    引用
    引用第5楼chenlf于2009-02-27 21:42发表的  :

    前面的对,后面的400-2000就不对了,你查下资料,记得好象是那样
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1390 个
    工控威望: 1493 点
    下载积分: 13236 分
    在线时间: 2192(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-06-11
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-02-27 22:00
    4-20MA的温度变送器连到DVP10SX11R自带的输入模拟量上,如果温度变送器是4-20mA,那么只要接线时PLC的模拟量上接成电流输入型的就可以,程序上不用把4MA对应400,20MA对应2000来做?另外模拟量输出时,变频器信号用4-20mA时,程序中就要做数据换算,4mA对应400,20mA对应2000了
    我截个图给你看看,
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1390 个
    工控威望: 1493 点
    下载积分: 13236 分
    在线时间: 2192(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-06-11
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-02-28 09:41
    chenlf你好,帮我看看上面我的温度梯形图对不对啊?温度变送器信号4-20mA