difeng
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看difeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-22 08:23
如果在R端一直都是高电平1而没发生向低电平跳变的情况下,给s端来一脉冲,定时器会开始工作吗 ?假如工作定时到后它的Q端会被一直都是高电平的R端复位吗 ?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156904 分
在线时间: 3124(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-23
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-22 10:23
定时器不会工作。

一般情况下可以不用R端。只要S管脚的条件不满足,计时器就会为0,条件重新满足时重新计时。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156904 分
在线时间: 3124(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-23
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-22 12:44
同意楼上


sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156904 分
在线时间: 3124(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-23
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-22 17:59
只要是R端为高电平那么定时器就不工作。

S端条件满足也不行。

时序图很明显了。I0.6为一个脉冲信号,定时器也会计时完毕。直到I0.7信号将其复位。I0.6为一个脉冲信号少于6S时再来一个I0.6的脉冲信号则定时器重新开始计时。   无论何时I0.7有信号则定时器变为0。


简单点就用S_ODT嘛。。。无需推敲。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156904 分
在线时间: 3124(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-23
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-23 08:38
那就不要用T1、T2作为定时器的复位条件,而是用

           T1                      M20.0    
---------------|      |--------------( P  )------------>R

这样R段就不会一直有信号保持了。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156904 分
在线时间: 3124(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-23
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-27 19:49
引用
引用第9楼hbpygr于2009-02-24 20:53发表的  :

这个楼主很有意思的,老是以上  以上  的,你累不累呀!大家看看只要和工控有关的论坛都有以上以上的,太累了!在其他地方还老喊不是西门子的托儿,这不让我给撞着了!不要一会脱了马甲一会换个地方又穿上了马甲!!太逗乐!!!



楼上何出此言。。。。



以上