dzg2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 594 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2008-08-20
最后登录: 2024-04-09
查看dzg2000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-31 17:42
请问触摸屏的数据格式必须和PLC的设置的一样PLC才能正确运行吗?
        还是不一致也可以吗?
      比如PLC是"无符号二进制格式"  而触摸屏中使用"有符号二进制格式"可以吗?
   有于没有实物试验,请教各位?          
                                 谢谢!!
王锐
向大家学习
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 654 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 1062(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2014-01-09
查看王锐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-31 22:39
期待高手
greenrock
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看greenrock的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-31 23:59
可以模拟测试
应该不可以的

不过建议保持一致

触摸屏可以设置存储格式
但是还有独立的显示设置
zz680217
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 513(小时)
注册时间: 2008-12-03
最后登录: 2024-04-30
查看zz680217的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-03 18:28
不可以,就算勉强可以也容易出错,数据格式相符这是工控人的基础.
lkmaunui
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1621 个
工控威望: 1080 点
下载积分: 52184 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-04-22
最后登录: 2024-05-02
查看lkmaunui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-03 19:49
期待高手
jasoncao
omron,schneider,panasonic专家
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 290 点
下载积分: 503 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2022-08-19
查看jasoncao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-11 20:04
没错。不然的话会有错误。