        我厂新装一台发电机(旧的),今天首次发电,出现以下问题,1.有的设备漏电,(外供电时不漏)...2.部分数控显示电子元件烧掉,(如整流器,三极管,变压器)...
    3.还有几个接触器,和液压电磁阀线圈烧,
        损失可大了,不过其它大部分设备可以正常操作,再说说发电机状况,电压约为411V,(外电压386V),电流约为额定电流一半,240A(450A),最大值得怀疑的,是接地  
  系统,发电机零线没有接变压器系统地线,请问大家,这是以上出现故障的主要原因吗?
    
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 548 个
工控威望: 762 点
下载积分: 753 分
在线时间: 579(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-03-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-30 22:42
你把发电机的中线和变压器的中线接在一起,就什么事都没了。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1603 个
工控威望: 1921 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-04-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-30 23:37
估计是电压过高问题,因不是全负荷,可以把发电电压降低点,用发电机发出来的电质量不太好,不要经常启动大负荷的设备,不然对于电源要求比较高的设备产生很大的影响
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
wei9a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 202 点
下载积分: 608 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2008-07-07
最后登录: 2020-11-25
查看wei9a的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-31 09:19
控制发电机转速,也就是严格控制发电机输出电压!!
贵贵
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 179 点
下载积分: 553 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2016-01-17
查看贵贵的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-31 16:07
很在可能是接地原因引起的.
lichun518518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lichun518518的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-31 16:51
发电的时候电压不稳定吧,大功率设备频频启动,以前我也碰到过这种情况
会跑的树
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看会跑的树的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-31 18:19
谢谢大家,故障已查出,以上大家说的都有道理,电压不稳定是其一,中性线末连接变压器中性线是主要原因,因我厂有的设备是与地线构成220V,因发电机地线末接,相当于零线缺相,因此线圈烧,,,,,,,,而有的设备漏电,是因为接地保护,发电机没有接地线,有的设备漏电,又不能通过接地线到地,所以电压残留在外壳上,.......希望以后有碰到此情况的,一定发电机中性线与变压器中性线相连,避免损失...     
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-01-01 01:02
典型的中性点漂移
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wsandlqj) 鼓励一下!
  • 祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8165 个
    工控威望: 10294 点
    下载积分: 20927 分
    在线时间: 2946(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-05-03
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-01-02 08:15
    1楼和8楼的正确,在中性点直接接地的系统中,中性线是不允许断开的,否则会发生谐振问题的,会造成【特别是对供电要求高的电子设备】损坏的。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    wsandlqj
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 3130 点
    下载积分: 23068 分
    在线时间: 245(小时)
    注册时间: 2007-07-11
    最后登录: 2023-09-16
    查看wsandlqj的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-01-29 23:28
    8楼,9楼的有道理
    yuhaifeng
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看yuhaifeng的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-01-30 15:47
    中性点漂移
    受益不浅
    黄光鹏
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 354 分
    在线时间: 197(小时)
    注册时间: 2008-06-09
    最后登录: 2023-07-22
    查看黄光鹏的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-01-30 20:26
    多谢各位指点!学习了!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go