gigifx2008
銀狐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 281 点
下载积分: 714 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-04-26
最后登录: 2024-05-23
查看gigifx2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-29 13:38
目前使用 三菱 Q-type CPU

PC與PLC連線方式:

  1. CPU的 USB & RS-232 介面

  2. 使用 Ethernet Module (QJ71E71-100)

  3. 使用 MELSECNET-H Network Module

另外使用 " CC-Link Module"  or " Serial Communication Module (QJ71C24N)"

可以與PLC連線麼?

若有 , 方便告知麼 ?

感激不盡.....




daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-01 13:26
三菱Q系列PLC通讯模块QJ71C24N有两个通讯通道,通道1为RS-232,通道2为RS422/485,利用电脑的232通讯口可以和此模块通道1的RS-232联接,在电脑中使用PLC的编程软件GX Developer通过模块上的232口,而不是CPU模块上的232口对Q系列PLC进行编程、监控、调试等操作。

在使用此通道进行通讯前要此通道进行设置,设置通过编程软件中PLC参数设置项中的I/O分配项的开关设置对通道进行设置,设置内容如下:

对开关1设置b0~b7

传送设置项目
设置内容

操作设置
独立

数据位
8

奇偶校验位


偶/奇校验


停止位
1

和数校验码


RUN期间写
允许

设置修改
允许


B8~b15此处波特率设为和软件GX Developer中的一致

对开关2的设置,与软件GX Developer联接时,通讯协议中设置为“00”

开关3、4未用到可以不进行设置。

通过以上设置后,再正确联接两个通讯口之间的连线,就可以正常通讯上。



参考这里:http://blog.gkong.com/more.asp?name=fumz78&id=27798