楼主  发表于: 2008-11-28 11:11
  现在自动机测试一中产品,(一个接着一个)有良品和不良信号,(比如,良品X2闭合,不良X3闭合) 测试完成这个产品继续往前走,要在这个产品走三次之后,再判定这个产品的是否为不良品。小弟以前曾用单片机解决这个问题(用位指令,和移位指令)。现在用三菱的PLC来做这个程序,不知道PLC可不可以位寻址,并把X2 .X3的开关信号放到寄存器的位里面。
tjjshd
继电器段接片生产
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 163 点
下载积分: 405 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2007-10-06
最后登录: 2024-01-10
查看tjjshd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-28 11:16
学习 占位学习
用到直接找我。18506430299
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 330 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13564 分
在线时间: 707(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2021-07-18
查看smallnick的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-28 11:24
用计数器不行吗?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2954(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-01
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-28 11:25
用PLC可以比单片机更容易的做到的。可以用X2,X3 的动作脉冲来控制   INC    Dxx寄存器的导通条件就可以了啊。I
NC是增加指令,每接通一次,数据存储区Dxx内的数值就自动加1.等到达你的设定值的时候,可以用比较指令驱动别的点动作,或者发出报警,或者剔除等。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
短暂的流星
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1592 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2020-06-09
查看短暂的流星的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-28 12:14
学习中,有不少问题需要各位同仁指教。
明星
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看明星的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-28 13:28
三楼的朋友,谢谢你的留言,但是 我并不是测试一个产品,是一个接着一个。你说的只可以检测一个产品啊。
liguiqiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liguiqiang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-28 14:10
可以的,
liguiqiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liguiqiang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-28 14:14
同时你可以采用UNITRONICS PLC ,它带有触摸屏和plc一体机,不但可以完成你的功能,你还可以观察
明星
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看明星的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-28 14:50
楼上的朋友,你说的是什么PLC啊,怎么没有听说过啊。有没有详细资料
jdq65981
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jdq65981的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-11-28 16:53
PLC也有移位指令的
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-11-28 17:02
楼主没说明白,走3次是否测3次
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
红亮
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 373 点
下载积分: 743 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2007-07-01
最后登录: 2024-05-09
查看红亮的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-11-29 06:56
使用SFTR指令
  • «