众醒我醉
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看众醒我醉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-01 21:45
请教各位,FX DB25编程口的通信接口到底是232还是422  ????我用自制的电阻串接的编程电缆可以直接将PLC与PC的232连接上,但用232转422转换器却连不上。哪位高人能给个答案!!
众醒我醉
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看众醒我醉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-06 09:03
没有人知道吗?自已顶一下
heng0277
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看heng0277的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-13 13:38
不知道,期待高手指教
gsy998
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 227 点
下载积分: 467 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-12-10
最后登录: 2024-03-28
查看gsy998的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-17 12:54
分有两种,FX 2N的用232,其他的用422
sleen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sleen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-18 22:40
是422接口