• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 1485 点
下载积分: 13219 分
在线时间: 2178(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-17
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-20 19:51
急了,三菱FX2N-2DA模块控制变频器转速,用4-20mA电流信号,程序应该怎样的?
三菱FX2N-2DA模块控制变频器转速,用0-10V电压信号,程序应该怎样的?谢谢
[ 此帖被小蜜蜂在2008-10-23 21:01重新编辑 ]
tgbyhnujm
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tgbyhnujm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-23 09:50
用0-10V电压信号
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9544 个
工控威望: 8428 点
下载积分: 16330 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-23 10:02
特殊模块手册上有比较详细的例子:

http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-1936.html

注意模块安装的位置,然后照抄一下程序就行
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 1485 点
下载积分: 13219 分
在线时间: 2178(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-17
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-23 11:33
不是,我的意思是0-10V和4-20mA画梯型图时的具体的程序区别,模块手册上的好象只是它们的公用部分。我只会用0-10V电压型号设计梯形图,不会用4-20mA电流信号设计梯形图。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 1485 点
下载积分: 13219 分
在线时间: 2178(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-17
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-23 21:02
没人帮我吗?顶上去!
jianci
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 197 点
下载积分: 632 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-04-18
查看jianci的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-27 10:44
特殊模块手册上有比较详细的例子
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 1485 点
下载积分: 13219 分
在线时间: 2178(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-17
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-27 12:05
那个只是公共的部分,难道说0-10V和4-20mA是一样的程序吗?
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 169 点
下载积分: 550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-10-02
最后登录: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-27 19:42
要对FX-2DA进行初始化,(出厂设置的是电流),让它输出的是4-20MA电流就行了
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 169 点
下载积分: 550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-10-02
最后登录: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-27 19:44
改正一下,要对FX-2DA进行初始化,(出厂设置的是电压信号),让它输出的是4-20MA电流就行了
9楼  发表于: 2008-10-28 08:23
如果我要用4-20mA,那具体对FX-2DA进行初始化梯形图程序应该怎么写呢?谢谢啦!
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 896 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 5830 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-17
查看slik的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-28 21:04
谢谢。我也学习!
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 169 点
下载积分: 550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-10-02
最后登录: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-29 10:03
FX-2DA是要初始化设置,FX2N-2DA只需要根据接线方式不同来先择是用电压还是电流输出。
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go