  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
benny
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 168 点
下载积分: 595 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2012-09-17
查看benny的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-19 15:19
我是用仿真软件进行测试的,每次点击仿真后,就会弹出下面的对话框:
“软元件号不正确,可能有以下原因:
使用了超过了被设置的软元件号。
监视了PLC里不能被监视的软元件。”

图我不会贴,要不就贴给大家看了

怎么贴图上来啊
benny
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 168 点
下载积分: 595 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2012-09-17
查看benny的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-19 15:20
指令表是这样的:

LDI   X5
AND   X4
LD X5
AND X6
ORB
OUT C200 K-5
LD X5
OUT M8200
LD X7
RST C200
benny
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 168 点
下载积分: 595 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2012-09-17
查看benny的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-19 15:51
自己顶一下。。。。。
xudonglin_99
做强大的工控人!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 222 点
下载积分: 583 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-01-21
最后登录: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-19 17:00
问题在于这个C200不能用复位指令,<c200好像可以用
xudonglin_99
做强大的工控人!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 222 点
下载积分: 583 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-01-21
最后登录: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-19 17:02
有可能模拟软件有点问题,明天下载到PLC里面看看,因为根据我的理论C200应该也能复位,奇怪的。明天答复
benny
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 168 点
下载积分: 595 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2012-09-17
查看benny的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-19 17:30
是啊,不是这一个题目是这样的,我现在发现好像涉及到高速计数器的,好像仿真都会有问题的,期待大家的帮忙啊
勇闯天涯
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-19 18:28
呵呵,还是这个问题,RST  C200
所以就报警,我一直也在纳闷,为什么三菱PLC不支持复位加减计数器呢?
而编程软件又支持RST  C200,是设计漏洞还是有另外的意图?

加减计数器我现在都很少用了,容易出错,
占的程序步数也不少,现在,INC和DEC对元件D进行控制成为了加减计数器的替代品
而且不会存在不能复位的问题,

根据楼主的意图,我把程序该为:
LDI          X5
AND        X4
INCP      D200
LD          X5
AND       X6
DECP   D200
LD         X7
RST      D200
END
用D200取代C200(不一定要用D200,任何一个D元件都行,用掉电保持的也可以保持)


这样完全满足楼主的意图,而且步数还减少了、程序稳定了、不会报警了,何乐而不为?
benny
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 168 点
下载积分: 595 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2012-09-17
查看benny的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-19 19:20
哈哈,谢谢啊,主要是授课用的,自己一直没有搞明白。。这么说来是复位的问题啊,我还一直以为是辅助继电器的问题,再次感谢
yuhefang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yuhefang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-19 22:29
跟学
!!
xudonglin_99
做强大的工控人!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 222 点
下载积分: 583 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-01-21
最后登录: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-20 09:15
今天下载到PLC里面确认C200可以复位,应该是模拟的问题
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-05-17
查看money11的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-20 10:14
引用
引用第1楼benny于2008-10-19 15:20发表的 :
指令表是这样的:

LDI   X5
AND   X4
LD X5
.......

指令表是这样的:

LDI   X5
AND   X4
LD X5
AND X6
ORB
OUT C200 K-5
LD X5
OUT M8200
LD X7
RST C200
有个东西不明白.M8200可以用来驱动的吗,怎么前面的是个OUT指令?
ghostfd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ghostfd的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-20 10:22
学习中 不表态
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go