googe2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2022-10-01
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-28 22:23
三菱S500的变频器,在变频器调到10HZ以下时,马达运转一段时间就会过载跳脱,请问怎么样才能不跳脱?可不可以把基准频率调低些?
huidong
努力现在,成就未来
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 2645 点
下载积分: 1579 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-29
查看huidong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-29 09:05
用OMRON我做的低速0.32HZ
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1820 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 7535 分
在线时间: 1235(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-06-12
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-29 17:56
变频器默认频率的高低与电压成正比的,长期低频时把输出电压提高就可以
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。