jsh987321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 550 点
下载积分: 415 分
在线时间: 402(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-05-11
查看jsh987321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-25 08:32
我们公司要该一台设备,用s7-200与22台富士G11通讯,频率由触摸屏控制,请问通讯协议是不是要写22个?不校验可以吗?因为我对ASCII还不明白,有没有程序例子,给我发一个,
我的油箱是jinshanhua987321@sina.com
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2023-09-09
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-25 12:35
是不是需要写22个,需要根据富士的通讯帧格式有关,是不是支持广播帧?
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
jsh987321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 550 点
下载积分: 415 分
在线时间: 402(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-05-11
查看jsh987321的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-25 13:53
支持广播帖,但是我这个设备变频器的频率不一样啊,这样的情况下能用广播帖吗?楼上的大侠你有这个方面的程序吗?给我发一个,欢迎大家加入我的QQ,我的号码是489508224
rhymebus
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看rhymebus的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-25 15:46
我也遇到过,通讯一台一台的发指令,频率不一样不能广播,不过感觉不是很顺畅
jsh987321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 550 点
下载积分: 415 分
在线时间: 402(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-05-11
查看jsh987321的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-25 16:28
楼上大侠,你有例子能不能给我发一个
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6739 个
工控威望: 37094 点
下载积分: 8982 分
在线时间: 9398(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-13
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-25 16:39
使用S7-200对待22台富士G11通讯会让您非常痛苦~~~

如果您使用庆同贸易的PC-200协议转换卡,那么通过在S7-200中映射Modbus地址,就会变得异常容易~~~

但是首先要注意G11的版本,早先的G11并不支持Modbus通讯……

有兴趣的话可以阅读一下PC-200的说明书~~~

PC-200 Operation Manual.rar (737 K) 下载次数:83

以上~~~
jsh987321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 550 点
下载积分: 415 分
在线时间: 402(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-05-11
查看jsh987321的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-27 11:35
谢谢楼上大侠帮忙指点