回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21548 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-04-06
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-05 20:40
今天碰到了一台设备,PLC是Simens S7-200,CPU224的,用了TD200显示数据,计数接近开关工作正常,PLC上面指示灯工作也正常,可是TD200上的数值就是不动,
换了一个TD200,也是这问题,小弟很郁闷,请各位高手指教,谢谢。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156583 分
在线时间: 3122(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-04-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-05 22:54
首先计数器是高速计数器还是普通的呢。

然后看TD200中设置的VW区是多少,可以在线监控一下这个里面的数值是否是变化的?

如果是没有变化,追本溯源,查找问题出在哪里。
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-08 18:25
打监控状太进行监控
caihailong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 217 点
下载积分: 498 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-04-11
查看caihailong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-08 21:17
dddddddddddddddddddddddddd