7625359
做人要低调,做事要高调。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2006-10-30
最后登录: 2016-05-13
查看7625359的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-05-04 23:03
我司的一台设备用FX_2N-128MR PLC和一个4DA,两个4AD的扩展模块一起控制。4DA模块用来控制两个变频器,接在4DA后面的两个4AD的扩展模块用来控制温度的,放假前工作正常,开工后发现在触摸屏上无法控制变频器,其他的可以控制。4DA的POWER灯常亮,输入有24V的电压,但24V的指示灯不亮,另一灯也不亮,无输出电压,但接在后面的两个温度控制模块工作正常,请问这种情况是4DA扩展模块有问题吗?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-05-04 23:14
确认24V电源...
不懈努力,一切皆有可能 ...
7625359
做人要低调,做事要高调。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2006-10-30
最后登录: 2016-05-13
查看7625359的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-05-05 12:13
电源没有问题的,已确认过的。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-05-05 20:20
如果5V和24V都加上了,那就只有更换了..
嘿嘿...
不懈努力,一切皆有可能 ...
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4797 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-05-05 20:33
按常理这种模块是不容易损坏的,电压不是很高吗,其它部份有没查过?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-05-05 21:26
一般不会,可能是他的24V电源没有加上...
   
不懈努力,一切皆有可能 ...
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9532 个
工控威望: 8416 点
下载积分: 16291 分
在线时间: 5293(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-05-06 12:04
检查4AD/4DA与主机连接的那根扁平的线.
最近发现这个插头经常有问题,接触不良,你用手压压也许就好了.
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
7625359
做人要低调,做事要高调。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2006-10-30
最后登录: 2016-05-13
查看7625359的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-05-06 14:58
就是扩展模块的24伏的端子电压正常,但是指示灯不亮。5伏电压正常,指示灯也亮。DA指示灯不亮。无输出电压。我不理解的是在它后面挂的两温控模块工作正常,三个模块是串在一起和PLC通讯的啊。难道是局部损坏?我想把它拆下来看看,让后面挂的两个温控模块直接和 PLC通过扁平线连接不知可不可以。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-05-06 15:21
要改程序的...
 
不懈努力,一切皆有可能 ...
hx_wgp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hx_wgp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-05-06 15:51
fx-4DA 出现问题的可能性倒不是很大的,检查变频器的参数设置是不是有问题呀.可能长假之后变频器参数出现问题了.如果不用fx-4DA ,后面两个特殊模块的地址会发生变化的,程序中检查FROM TO语句,模块地址顺次减1的.
lhj525003
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lhj525003的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-10-11 21:16