7625359
做人要低调,做事要高调。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2006-10-30
最后登录: 2016-05-13
查看7625359的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-05-04 23:03
我司的一台设备用FX_2N-128MR PLC和一个4DA,两个4AD的扩展模块一起控制。4DA模块用来控制两个变频器,接在4DA后面的两个4AD的扩展模块用来控制温度的,放假前工作正常,开工后发现在触摸屏上无法控制变频器,其他的可以控制。4DA的POWER灯常亮,输入有24V的电压,但24V的指示灯不亮,另一灯也不亮,无输出电压,但接在后面的两个温度控制模块工作正常,请问这种情况是4DA扩展模块有问题吗?
hx_wgp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hx_wgp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-05-06 15:51
fx-4DA 出现问题的可能性倒不是很大的,检查变频器的参数设置是不是有问题呀.可能长假之后变频器参数出现问题了.如果不用fx-4DA ,后面两个特殊模块的地址会发生变化的,程序中检查FROM TO语句,模块地址顺次减1的.