linyc168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 212 点
下载积分: 369 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2007-09-17
最后登录: 2024-03-12
查看linyc168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-27 12:23
本人是新手,请教一下,我需要用组太王(6.51)与16个三菱FX2N和4个西门子S7200通信,能实现吗?最大可以与多少个PLC连接?如果能的话,是要建立2个串口(1个与FX2N通信,一个与S7200通信)吗?电脑有一个串口,另外需要在扩张一个串口吗?FX2N用485BD。
zdszy2006
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 360 点
下载积分: 666 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-05-02
查看zdszy2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-27 16:57
当然可以,电脑安装串口卡
linyc168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 212 点
下载积分: 369 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2007-09-17
最后登录: 2024-03-12
查看linyc168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-28 09:17
串口卡也就是用USB或PCM转的COM口吗?
linyc168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 212 点
下载积分: 369 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2007-09-17
最后登录: 2024-03-12
查看linyc168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-28 09:20
还有我看FX通信手册上说FX2N使用485BD最多扩张16个子站,距离不能超过50米,是这样吗?传输速度怎样