o(∩_∩)o...  向大家学习学习,  我从事于电梯行业,所以呢对于PLC应用于电梯方面是必需学习的啦,现在遇到点问题, 就是VVVF电梯中 编码器给予的高速脉冲在PLC中如何应用? 为什么在程序中却又看不到X0这个点的存在?C235又是如何与X0相结合应用的??
             谢谢! 希望大家给以提示 指导   相互学习 相互交流…^^!
                                                                                                  俠魭電梯 QQ:502578166
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156864 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-19
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-22 13:37
用了C235,就不要用X0这个点,它是直接对应的。