楼主  发表于: 2008-07-27 23:21
兄弟最近接受一台设备,用的是fx2n PLC .继电器输出形式。所有的输出点都没有接中间继电器。目前有两个接气缸电磁阀的输出点位已经烧坏了。老师傅告诉我说需要接中间继电器,然后再接电磁阀。但我记得的是直流感性负载应该并联二极管,交流感性负载并联阻容电路啊。。如果是接中间继电器的话,不是同电磁阀线圈一样是电感负载吗,如何起到避免浪涌电流烧坏PLC 触点的作用??请论坛里的高手们指点。。多谢了
huadan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 77 点
下载积分: 175 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2023-05-19
查看huadan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-28 10:12
pLC输出不是2A吗  一般12A以上的接触器要带动的话 都要加继电器