 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我估计你用的电磁伐的功率超过了一个点所承受的最大限度了吧。我单位也是用FX2N的继电器输出类型有的是直接驱动电磁伐有的是驱动继电器的但从没像你说的那样烧点的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#328138.html]]></link>
 <author><![CDATA[whp123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2008 05:39:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#327162.html]]></link>
 <author><![CDATA[abb2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2008 14:31:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输出点少的时候我们一般是输出直接接DC24V的电磁阀,多的时候就加继电器中继]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#326856.html]]></link>
 <author><![CDATA[michaelyuan]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2008 07:43:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能不不能输出是24V的电压，通过控制24V线圈的中间继电器来控制220V的负载！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#326577.html]]></link>
 <author><![CDATA[liujianbo818]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2008 01:20:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家指点！[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#273203.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjl1031]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2008 06:07:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除了高速脉冲输出，其余输出我全部经过中继或是固态继电器过渡，因为PLC的触点能承受的电流很小，要是不小心烧掉一个输出点，维修费用和时间会比中继等还要长，价格也不便宜。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#273090.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2008 03:10:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用的只要是控制电磁阀都加中继]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#273037.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengjunanlu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2008 02:18:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[pLC输出不是2A吗&nbsp;&nbsp;一般12A以上的接触器要带动的话 都要加继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#273030.html]]></link>
 <author><![CDATA[huadan]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2008 02:12:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼王睿于2008-07-28 05:51发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主 你怎么不用下固态继电器呢&nbsp;&nbsp;加个这个就好了 就不容易烧掉输出点了 除非你的接线是乱接的 
不知道楼主试过没有&nbsp;&nbsp;谢谢[/quote]

谢谢您的指导。我会尝试用固态继电器来改善。。可我还是想知道还有其他的解决办法吗？究竟什么时候应该输 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#273006.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjl1031]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2008 01:33:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主 你怎么不用下固态继电器呢&nbsp;&nbsp;加个这个就好了 就不容易烧掉输出点了 除非你的接线是乱接的 
不知道楼主试过没有&nbsp;&nbsp;谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18274#272925.html]]></link>
 <author><![CDATA[王睿]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2008 21:51:18 +0000]]></pubdate>
</item>