2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1878 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2026-06-09
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
小弟用FX5U与汇川伺服走脉冲控制,汇川伺服的编码器分辨率 8388608 ,将这个脉冲数写进PLC的“每转脉冲数”,点动直接报“3641 最高速度的单位转换时超过了32位的范围”,后来了解了速度计算公式“当前速度(机械单位制) = 实际输出频率数 * 60 * 每转的脉冲数 / 每转的移动量 / 10∧4”,这么一来,是不是汇川的编码器分辨率在三菱PLC上面 不能填实际的值的,后来小弟就不管PLC上面填写的参数了,就直接改伺服里面电子齿轮比了。不知道做的对不对。路过的大神进来看看,指导一下,不胜感激!!!
zhaoxy
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 204 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 4746 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2021-04-06
最后登录: 2026-06-12
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
   我一般都是在驱动器上把每转脉冲数调小了