<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你设置一下单圈所需的脉冲数就可以了，谁也不会用编码器的分辨率来做单圈脉冲数啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2563123.html]]></link>
 <author><![CDATA[source08]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:14:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[驱动器可以设置一圈多少脉冲的，没必要纠结23位编码器的反馈]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562822.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:21:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26] 我一般都是在驱动器上把每转脉冲数调小了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562821.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoxy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:04:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这种做法不仅仅是三菱 哪个plc都不行&nbsp;&nbsp; 因为逻辑不对 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562810.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:07:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢回复，我还是太菜了 哈哈[quote]引用第5楼木獬于2026-06-08 13:26发表的&nbsp;&nbsp;:
编码器多少位只是精度问题，伺服走位置或转速，是要你根据自己的机械结构去换算脉冲数，有几个是用编码器的脉冲数去换算的，没明白你的点。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562769.html]]></link>
 <author><![CDATA[2645855946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:47:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编码器多少位只是精度问题，伺服走位置或转速，是要你根据自己的机械结构去换算脉冲数，有几个是用编码器的脉冲数去换算的，没明白你的点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562742.html]]></link>
 <author><![CDATA[木獬]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:26:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢回复，PLC侧的脉冲和每转移动量就随便填么？[quote]引用第1楼雷神动君将留于2026-06-08 11:03发表的&nbsp;&nbsp;:
用三菱的PLC一般我就是自己算伺服的电子齿轮比然后通过驱动器来设置的
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562741.html]]></link>
 <author><![CDATA[2645855946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:20:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢回复，我想说的是，我说的这种情况是不是PLC侧的每转脉冲是不是随便填一下了，因为汇川的编码器每圈的脉冲太大了，三零这边会报错[quote]引用第2楼木獬于2026-06-08 12:53发表的&nbsp;&nbsp;:
没这么复杂，只看速度的情况，1分钟60秒，假设脉冲当量为100脉1圈，只需要设置驱动器走一圈的脉冲量为100*60=6000.验证最高 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562740.html]]></link>
 <author><![CDATA[2645855946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:19:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没这么复杂，只看速度的情况，1分钟60秒，假设脉冲当量为100脉1圈，只需要设置驱动器走一圈的脉冲量为100*60=6000.验证最高速3000转每分钟，（3000*100）*60除以6000=3000.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562736.html]]></link>
 <author><![CDATA[木獬]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 04:53:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用三菱的PLC一般我就是自己算伺服的电子齿轮比然后通过驱动器来设置的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1799584#2562730.html]]></link>
 <author><![CDATA[雷神动君将留]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 03:03:52 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>