小弟用FX5U与汇川伺服走脉冲控制,汇川伺服的编码器分辨率 8388608 ,将这个脉冲数写进PLC的“每转脉冲数”,点动直接报“3641 最高速度的单位转换时超过了32位的范围”,后来了解了速度计算公式“当前速度(机械单位制) = 实际输出频率数 * 60 * 每转的脉冲数 / 每转的移动量 / 10∧4”,这么一来,是不是汇川的编码器分辨率在三菱PLC上面 不能填实际的值的,后来小弟就不管PLC上面填写的参数了,就直接改伺服里面电子齿轮比了。不知道做的对不对。路过的大神进来看看,指导一下,不胜感激!!!
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1878 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2026-06-09
查看2645855946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
谢谢回复,我想说的是,我说的这种情况是不是PLC侧的每转脉冲是不是随便填一下了,因为汇川的编码器每圈的脉冲太大了,三零这边会报错
引用
引用第2楼木獬于2026-06-08 12:53发表的  :
没这么复杂,只看速度的情况,1分钟60秒,假设脉冲当量为100脉1圈,只需要设置驱动器走一圈的脉冲量为100*60=6000.验证最高速3000转每分钟,(3000*100)*60除以6000=3000.
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1878 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2026-06-09
查看2645855946的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 5天前
谢谢回复,PLC侧的脉冲和每转移动量就随便填么?
引用
引用第1楼雷神动君将留于2026-06-08 11:03发表的  :
用三菱的PLC一般我就是自己算伺服的电子齿轮比然后通过驱动器来设置的
2645855946
基础薄弱的菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1878 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2026-06-09
查看2645855946的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 5天前
谢谢回复,我还是太菜了 哈哈
引用
引用第5楼木獬于2026-06-08 13:26发表的  :
编码器多少位只是精度问题,伺服走位置或转速,是要你根据自己的机械结构去换算脉冲数,有几个是用编码器的脉冲数去换算的,没明白你的点。