小弟用FX5U与汇川伺服走脉冲控制,汇川伺服的编码器分辨率 8388608 ,将这个脉冲数写进PLC的“每转脉冲数”,点动直接报“3641 最高速度的单位转换时超过了32位的范围”,后来了解了速度计算公式“当前速度(机械单位制) = 实际输出频率数 * 60 * 每转的脉冲数 / 每转的移动量 / 10∧4”,这么一来,是不是汇川的编码器分辨率在三菱PLC上面 不能填实际的值的,后来小弟就不管PLC上面填写的参数了,就直接改伺服里面电子齿轮比了。不知道做的对不对。路过的大神进来看看,指导一下,不胜感激!!!
雷神动君将留
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 128 点
下载积分: 307 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2025-01-02
最后登录: 2026-06-12
查看雷神动君将留的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
用三菱的PLC一般我就是自己算伺服的电子齿轮比然后通过驱动器来设置的