minlee
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 520 点
下载积分: 176787 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2011-03-08
最后登录: 2026-06-13
查看minlee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 13天前
1、单台设备FX5s-60mt作为主机装在移动端,固定端远程IO模块(16in 14out )这样组成一台设备,移动端与固定端最近1米以内,最远80米,要求通讯可靠,响应时间在200-500ms以内,可以考虑modbus 485或以太网WIFI方案或其他可行方案,要求无线通讯方案加远程IO模块控制在1000元以内,各位群友有什么好的方案?
2、一个车间内最多有100台这样的设备
3、我目前的方案是FX5s上用MODBUS转wifi武汉安富莱电子RC602远程IO模块(带2in 2out),固定端用wifi转modbus  RC616远程IO模块武汉安富莱电子(带16in 16out),无线433M方案
[ 此帖被minlee在2026-06-01 18:54重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2114 个
工控威望: 2382 点
下载积分: 3464 分
在线时间: 2562(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2026-06-13
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
第一个,不用远程IO模块,直接FX5S-30MT不行吗,可能还是这个便宜,WIFI 这80米的距离有点远啊,你现在的设备连接稳定吗,还有这么多的wifi设备有没有相互间的干扰。