图片:
这个老家伙昨天还用的好好的,今天上电就报52.5。检查了电源线路和编码器线路都没问题。断电重启后有一次不报警了,但是动作不了。再断电重启后就一直报52.5了。请教各位大佬该从哪里入手检查?我把电机电源线拔了就不报警,只显示1 。下午我准备把电机脱离减速机单独试试看。拜谢各位大佬的指点!
[ 此帖被森利德在2026-05-29 12:13重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8194 个
工控威望: 10567 点
下载积分: 21542 分
在线时间: 3227(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2026-05-31
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
如果确定机械部分没有卡滞情况,把运行速度设定值降低试试.