这里怎么能用M14 呢。        


上边程序标注:PID调整结束M14闭合。就是在问PID 和M14的因果关系是什么
[ 此帖被wdp633在2026-05-31 22:01重新编辑 ]
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1576 分
在线时间: 435(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2026-06-12
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 13天前
引用
引用楼主wdp633于2026-05-27 11:54发表的 三菱PID一处程序 求解 :
    [attachment=319674] [attachment=319687]  




.......



上边程序标注:PID调整结束M14闭合。就是在问PID 和M14的因果关系是什么上边程序标注:PID调整结束M14闭合。就是在问PID 和M14的因果关系是什么


MOV D511  K2M10  是把S3+1 动作方向里的各个位传到 M10~M17,M14就是D511的NO.4位(整定标志位) ,所以整定结束之后,M14就为OFF,然后复位前面的整定开关
松下PLC交流群:QQ724991044