楼主  发表于: 昨天
分享一个唐山在用的200smart程序,模拟量远程调速三台不同厂商变频器,并以485通信监控三台变频器的状态。
由于中控室距离变频器有点远(大约150米左右)模拟量输出已增加了三个信号放大器,485通信最远的变频器也并联了120欧电阻。已经使用1年多了。
前两天客户说,远程调速不起作用了,通讯读取状态也慢了。经检查模拟量输出模块最大输出电流9mA,把PLC发到西门子售后,售后检测说是电容坏了。电容怎么会坏呢?
是因为距离太远吗?

通过网盘分享的文件:中控.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1TbEYb3Mzost0fWDKQZD0-g 提取码: 7k7k

命自我立
sham888
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 71 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2023-04-17
最后登录: 2026-05-25
查看sham888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
查看一下。
672074
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2022-10-30
最后登录: 2026-05-25
查看672074的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
输出电流不足,不应该是模块不行么? 和plc没有关系吧?