请教西门子模块331-7KF02用FC105编程读不到温度
上一主题
下一主题
zx1234
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
927 个
工控威望:
1291 点
下载积分:
8191 分
在线时间: 660(小时)
注册时间:
2012-10-02
最后登录:
2026-05-12
查看zx1234的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 昨天
只看楼主
|
小
中
大
西门子VIPA 317-2AJ12 CPU+360-3AA01+331-7KF02-0AB0+361-3CA01,量程卡选择C,2,4短接,3,5短接,1#端子接24V+,20端子接-,10/11/短接,组态中选择RT/PT100空气型,2条线的温度探头,梯形图是怎样的?
谢谢大家!
[ 此帖被zx1234在2026-05-11 08:05重新编辑 ]
附件:
1.rar
(48 K) 下载次数:2
分享
zlm78946
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
59 点
下载积分:
999 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2023-09-24
最后登录:
2026-05-12
查看zlm78946的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 5小时前
只看该作者
|
小
中
大
功能选择跳线选C不是4~20ma吗?接PT100当然没用。