楼主  发表于: 33天前
西门子VIPA 317-2AJ12 CPU+360-3AA01+331-7KF02-0AB0+361-3CA01,量程卡选择C,2,4短接,3,5短接,1#端子接24V+,20端子接-,10/11/短接,组态中选择RT/PT100空气型,2条线的温度探头,梯形图是怎样的?
谢谢大家!
[ 此帖被zx1234在2026-05-11 08:05重新编辑 ]
13971694237
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2406 个
工控威望: 4706 点
下载积分: 342 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2022-10-27
最后登录: 2026-06-10
查看13971694237的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
7KF02接PT100每个温度测量占2个通道,不要用FC105进行量程转换,直接I转换DI,DI转换R,用R除以10或100(取决你选择的精度),就得到测量的温度了