yanwenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 227 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2021-06-10
最后登录: 2026-04-29
查看yanwenfu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8小时前
有没有知道高压电缆与低压电缆能不能放夺同一个电缆槽中,有没有这方面的规范
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2946 个
工控威望: 4660 点
下载积分: 233828 分
在线时间: 3391(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2026-04-29
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8小时前
先说说你所指的高压是多少伏?低压又是多少伏?
至于说规范那肯定有,只是愿不愿意去遵守而已,
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘宝网搜索:来电科技自动化网上店
yanwenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 227 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2021-06-10
最后登录: 2026-04-29
查看yanwenfu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 8小时前
高压是1KV以上的,低压是380V的以下,这2种线能不能放在同一电缆槽中
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2946 个
工控威望: 4660 点
下载积分: 233828 分
在线时间: 3391(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2026-04-29
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 3小时前
这是属于高压电工干的活,380V从低压电柜出来是低压电工干的活
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘宝网搜索:来电科技自动化网上店