shileilei
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 61 点
下载积分: 226 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2026-01-06
最后登录: 2026-05-11
查看shileilei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 26天前
1 情况概述:现场CP模块为1543-1AX00,版本为V2.1
   一条产线分为7个子系统,每个系统都为CPU1517,通过1543通讯模块与上位HMI,各PLC之间通讯;
2 故障描述:产线某一个系统通讯中断,从总交换机无法PING通该CP模块的IP地址; 用PC直连该CP模块无法PING 通;CP模块指示灯正常,通讯指灯闪烁,比平时慢;
   通过CPU以太网连接查看诊断信息如图所示; 诊断信息

3重新启动CPU无法恢复;将CPU断电正常恢复。4后续将CP模块版本升级为3.0,是否解决待观察。
讨论: 这种情况是如何造成的,如何避免,哪位大佬还遇到过相关问题欢迎讨论。
wujun4383455
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 826 点
下载积分: 952 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2023-01-29
最后登录: 2026-05-20
查看wujun4383455的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
我碰到过一个1515F无缘无故自己停止,没人按CPU上的停止按钮,自己就停了,基本每6-10个小时一次,疯了,后来换了个新的CPU