哈0000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 185 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2021-08-14
最后登录: 2026-04-21
查看哈0000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 10天前
图片:
求助图纸看不明白
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 457 个
工控威望: 3349 点
下载积分: 7999 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2026-04-27
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
R01是压敏电阻,当错误接入大于220V(常见有380V)的电压时,压敏电阻导通引起短路,前端的断路器跳闸,从而保护后端设备。
后续是一个半波整流线路,将220v交流电变成约100v的直流电压,供给BS设备使用。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!