各位大神,有用S7-200 SMART G2与labview用S7协议通讯正常连接过吗?换个S7-200 SMART PLC就没问题,G2新出不久…问题还没锁定
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
unicorn022
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 76 点
下载积分: 775 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2025-01-12
最后登录: 2026-04-30
查看unicorn022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 14天前
图片:
图片:
工具——PLC安全设置——禁用PLC访问控制,通讯设置——启用PUT/GET服务。