楼主  发表于: 4天前
图片:
图片:
图片:
我想用plc和三菱f740变频器通讯,通过上面的485通讯端子,参数设置和接线如下图,测试了很多次怎么也通讯不上,我用其他品牌的变频器通讯是没问题的,说明plc端应该没问题,这个三菱变频器参数设置的对不对?我读取41004的值,就是pr4参数的值,一直读不出来是不是还有哪个参数没设置好?求大佬们帮助。小弟拜谢了啊!!
[ 此帖被山东庚之午在2026-04-08 16:46重新编辑 ]
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 1275 点
下载积分: 5866 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2026-04-11
查看13824790603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6小时前
Pr117=1/2(站号)
Pr118=96
Pr119=0
Pr120=2
Pr121=9999
Pr122=9999
Pr123=9999
Pr124=1
Pr549=0
Pr340=1
Pr338=1
Pr339=2
Pr79=2
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 1275 点
下载积分: 5866 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2026-04-11
查看13824790603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 6小时前
引用
引用第6楼13824790603于2026-04-11 16:52发表的  :
Pr117=1/2(站号)
Pr118=96
Pr119=0
Pr120=2
Pr121=9999
.......


我记得之前做设的参数是这些