图片:
这二个星三启动电路那个合理,是左边图好还是右边的好,实际电柜上大部份用的左边图,但个人觉得还是右边安全更合理
陌上花开_
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2021-03-19
最后登录: 2026-04-10
查看陌上花开_的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
综合一下,把左边KM3的上端放在热继电器的下端,保证安全性,接线也方便,线材多一点点