各位大佬早上好!
帮忙设计个点动控制电路或推荐个点动复位按钮。有个老板让我做个事,就是门一般情况是开着,有人把门关上,让风机启动一下就停,现在感觉用普通的限位开关实现不了,门关时,限位开关开点一直处于闭合状态,风机没法停
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 629 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 10238 分
在线时间: 542(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2026-04-02
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天

多么复杂的设计啊,如果按照1楼的程序风机会一直转的不停,也就是说只能停PLC的一个扫描周期
永远年轻