yzk1230
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 204 点
下载积分: 603 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2008-06-28
最后登录: 2026-03-22
查看yzk1230的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
S7-300/400PLC使用博途(Portal)编写程序,用SCL语言编写的块,上传上来就无法编辑或编译了
   (图一)。在没有源程序的情况下,程序是无法修改的。
        今天做个程序转换测试,通过把Portal程序转换成Step7程序后,SCL语言
(图二)变成了STL语言
(图三),转换后的块可以编辑或编译。接着我又进行项目移植,试图将STL语言反编译成SCL语言,但是失败了
(图五)。
hsiung
Just do as you want.
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 533 个
工控威望: 989 点
下载积分: 11737 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2008-09-04
最后登录: 2026-03-23
查看hsiung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3小时前
300/400 PLC scl在博途和经典STEP里面是有差别的,官方有文档
Evaluate your time,