20宁静致远21
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2026-01-08
最后登录: 2026-03-13
查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
厂里的生产线最近偶尔几天出现一次某个PLC的输出点闪烁,这个输出点控制接触器,导致接触器不停吸合,整个生产线无法正生产。PLC的输出模块已经更换,接触器也已更换,还是没有解决这个问题,求解各位大佬,这到底是哪里的问题????
nsqnirong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4472 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2021-05-20
最后登录: 2026-03-14
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
有个例子或许可以参考

曾经有条17年的老产线,开头会不经意间出现气缸动作丢失,而且是随机性的
再后来变得会莫名其妙的导致PLC掉电重启,重刷、重写程序、换了PLC、甚至改新的也没用
最后才发现是其中的一组电磁阀其中的一个线圈有些老化漏电了,当它出故障的时候会瞬时的把它那一组的输出电压下拉。如果在那个时候动作的气阀不是很多时,甚至都不会察觉到,顶多会觉得似乎有点反应迟钝,然后机修的就会去一顿的清洁加油调节流阀啥的,过会儿就好了。
但是要是正好协动作多了的时候,那就各种的不对付都出来了,什么接触器时通时断 气阀亮灯不动都来。那个时候如果没有及时复位,PLC不久就自己掉线重启,一重启就啥都看不出来。折腾了能有3个来月 鸡飞狗跳的 差点害人去烧香。。。。