<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[求助：现在出现西门子PLC某个输出点高频闪 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 求助：现在出现西门子PLC某个输出点高频闪 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:41:50 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在线监控下程序，是不是有双线圈的情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2555998.html]]></link>
 <author><![CDATA[thomas_top]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:17:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我感觉是不是PLC坏了才这样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2555994.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱丝寂寞人]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:54:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你先说具体的PLC型号，才能知道大概问题，也可能是其它I/O问题造成频繁闪烁的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2554677.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangchuang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:35:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把那一段程序发上来看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2554407.html]]></link>
 <author><![CDATA[xgl898398]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:11:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[plc电源和其他电源完全分开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552517.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzsaoe]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:47:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先确认PLC输出COM点和接触器COM点供电是否稳定，可以用电压表连到上位机看历史曲线。

PLC电源是否稳定，电压是否够，是否有干扰源跟PLC共用一个电源。

程序是否正常，或输入端是否正常，可能感应器老化，程序又没做保护，输出跟着输入闪烁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552512.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:29:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼zsfjn于2026-03-14 23:25发表的&nbsp;&nbsp;:
控制电源24V，过载或者短路了
[/quote]

如果控制电源24V过载或短路了，模块上不可能只有某个特定的输出点有问题呀？但是其它输出点都正常啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552503.html]]></link>
 <author><![CDATA[20宁静致远21]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:39:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼wang620于2026-03-14 20:53发表的&nbsp;&nbsp;:
可以试下 通过中间继电器来控制接触器。不要用输出点直接控制接触器。
[/quote]

接触器也是24V线圈，用中间继电器控制和直接控制线圈DC24V的接触器有什么区别啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552489.html]]></link>
 <author><![CDATA[20宁静致远21]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:34:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制电源24V，过载或者短路了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552358.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsfjn]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 15:25:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以试下 通过中间继电器来控制接触器。不要用输出点直接控制接触器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552348.html]]></link>
 <author><![CDATA[wang620]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 12:53:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看负载有没有什么问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552286.html]]></link>
 <author><![CDATA[挚爱笨笨]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 05:42:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器也更换新的了，问题还是一样！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552284.html]]></link>
 <author><![CDATA[20宁静致远21]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 05:39:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼20宁静致远21于2026-03-13 10:38发表的&nbsp;&nbsp;:



生产线已经正常生产好多年了，程序从未改过啊！输出模块也更换过了，而且这个现象偶尔几天或十几天才出现一次！把输出点控制的电机的电源线直接接在断路器上，吧接触器主电源拆掉，控制点还是接在拆下来的接触器上，然后断路器直接上电，生产线可以 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552280.html]]></link>
 <author><![CDATA[dalao123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 05:26:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼nsqnirong于2026-03-13 15:19发表的&nbsp;&nbsp;:
有个例子或许可以参考

曾经有条17年的老产线，开头会不经意间出现气缸动作丢失，而且是随机性的
再后来变得会莫名其妙的导致PLC掉电重启，重刷、重写程序、换了PLC、甚至改新的也没用
最后才发现是其中的一组电磁阀其中的一个线圈有些老化漏电了，当它出 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552263.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:48:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大概率是信号干扰 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552248.html]]></link>
 <author><![CDATA[森利德]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:33:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况纯网上远程能解决的概率不高。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552207.html]]></link>
 <author><![CDATA[hstec2002]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:30:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有个例子或许可以参考

曾经有条17年的老产线，开头会不经意间出现气缸动作丢失，而且是随机性的
再后来变得会莫名其妙的导致PLC掉电重启，重刷、重写程序、换了PLC、甚至改新的也没用
最后才发现是其中的一组电磁阀其中的一个线圈有些老化漏电了，当它出故障的时候会瞬时的把它那一组的输出电压下拉。如果在那个时候动作 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552205.html]]></link>
 <author><![CDATA[nsqnirong]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:19:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你厂子周边有强干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552185.html]]></link>
 <author><![CDATA[yha_4611]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:25:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼bnnyygy于2026-03-13 09:44发表的&nbsp;&nbsp;:
输出指示灯和输出继电器&amp;晶体管是分开的，感觉是前级电路或者程序问题。

建议看下程序，监控一下，比如用输出点位计数看看是否异常快速增加。
[/quote]


生产线已经正常生产好多年了，程序从未改过啊！输出模块也更换过了，而且这个现象偶尔几天或十 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552149.html]]></link>
 <author><![CDATA[20宁静致远21]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:38:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输出指示灯和输出继电器&amp;晶体管是分开的，感觉是前级电路或者程序问题。

建议看下程序，监控一下，比如用输出点位计数看看是否异常快速增加。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792858#2552141.html]]></link>
 <author><![CDATA[bnnyygy]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:44:21 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>